以下將分為二部分來介紹:有源容量負載損耗、無源損耗測量部分。

(一)有源變壓器容量、負載損耗測量

1.變壓器容量及損耗特性測試儀基本概念

有源容量試驗:通過一些必要的數據來確定某個變壓器的實際容量值,從而檢查出被試變壓器銘牌容量是否真實。

2.變壓器容量及損耗特性測試儀測試方法

容量測試儀配有三把測試鉗(黃、綠、紅),每只鉗子分別引出兩根測試線,一根粗線、一根細線,粗線接到儀器面板上容量測試端子對應顏色的電流端子(Ia、Ib、Ic),細線接到儀器面板上容量測試端子對應顏色的電壓端子(Ua、Ub、Uc),將鉗頭按顏色分別夾在被試變壓器的高壓側各相接線柱上,變壓器的低壓側要用專用短接線良好短接。如圖24所示:

 

圖24、容量測試接線示意圖

接好線后,在主界面選擇容量測試項目,此時進入容量參數設置屏,按下列操作步驟進行設置:

l 設定當前溫度,通過上下鍵將手型指針指到‘當前溫度’選項,用左右鍵調節溫度數值,要求盡量準確,最好以溫度計的示值為準。

l 設置高壓側額定電壓,通過上下鍵將手型指針指到‘高額定電壓’選項,用左右鍵調節高額定電壓檔,例如被測變壓器是10kV/400V的配變,則將本項設置為10kV

 

l 設置變壓器類型,通過上下鍵將手型指針指到‘變壓器類型’選項,用左右鍵調節該選項,使之與銘牌相符。

l 設置分接檔位,通過上下鍵將手型指針指到‘分接檔位’選項,用左右鍵調節該選項,通常將分接打到2分接位置,如遇被測變壓器分接在其他位置,則將該選項設置到相應的位置。

l 通過上下鍵將手型指針指到‘被試品編號’選項,用左右鍵調節該選項為某個編號值。

l 按開始鍵進行測試,結果自動保留在液晶屏上

l 選擇‘保存’可將結果保存到內部存儲器中,如不需保存,則不選此項。

l 選擇‘打印’可將測試結果打印出來。

有源負載試驗的接線方法與容量測試*相同,操作也同樣簡單,值得注意的是,有源負載試驗的參數設置是用主界面中的第三項‘參數設置’,一定要正確設置。

(二)外接電源變壓器損耗測量部分

1.基本概念

    空載試驗:從變壓器的某一繞組(一般從二次低壓側)施加正弦波額定頻率的額定電壓,其余繞組開路,測量空載電流和空載損耗。如果試驗條件有限,電源電壓達不到額定電壓,可在非額定電壓條件下試驗,這種試驗方法誤差較大,一般只用于檢查變壓器有*故障,只有試驗電壓達到額定電壓的80%以上才可用來測試空載損耗。

    短路試驗:將變壓器低壓大電流側人工短接,從電壓高的一側線圈的額定分接頭處通入額定頻率的試驗電壓,使繞組中電流達到額定值,然后測量輸入功率和施加的電壓(即短路損耗和短路電壓)以及電流值。

2.測試方法

根據不同的測試項目以下分別進行介紹:

⑴ 單相電源分相對三相變壓器空載損耗的測量:當現場試驗條件無法滿足用三相電源來做空載試驗時,可用單相電源(交流220V)來進行三相變壓器的空載試驗。分別對變壓器的每相加壓試驗,試驗結果自動折算到三相電源試驗的情況。具體接線(見附件三)。

利用儀器的Ua、Ub測量電壓,用A相電流回路測量電流,依次對被測變壓器的低壓側Ao、Bo、Co加電,進行測試。

⑵ 三相電源測量變壓器的空載損耗:將變壓器的非測試端開路,按圖25方式接線:

 

圖25 三相電源測量變壓器空載損耗

⑶ 測量單相變壓器短路損耗:

按圖26接法:

 

 

圖26 單相變壓器短路損耗測量

 

⑷ 三相三線電源測量變壓器短路損耗:從變壓器高壓側施加三相測試電源,低壓側用專用短接線良好短接,如圖27接線:

 

圖27 三相電源測量變壓器短路損耗

2.2 電池維護及充電

 

儀器采用高性能鋰離子充電電池做為內部電源,操作人員不能隨意更換其他類型的電池,避免因電平不兼容而造成對儀器的損害。

儀器須及時充電,避免電池深度放電影響電池壽命,

正常使用的情況下盡可能每天充電(長期不用最好在一個月內充一次電),以免影響使用和電池壽命,每次充電時間應在4小時以上,因內部有充電保護功能,可以對儀器連續充電。

第三章  注意事項

3.1 注意事項

 

1.在測量過程中一定不要接觸測試線的金屬部分,以避免被電擊傷。

2.測量接線一定要嚴格按說明書操作,否則后果自負。

3.測試之前一定要認真檢查設置的參數是否正確。

4.最好使用有地線的電源插座。

5.不能在電壓和電流過量限的情況下工作。

6.短路試驗時,非加壓側的短接必須良好,否則會對測試結果有影響。

7.做短路試驗時,如果高壓或中壓側出線套管裝有環形電流互感器時,試驗前電流互感器的二次一定要短接。

8.試驗接線工作必須在被試線路接地的情況下進行,防止感應電壓觸電。所有短路、接地和引線都應有足夠的截面,且必須連接牢靠。測試組織工作要嚴密,通信順暢,以保證測試工作安全順利進行。

9.當儀器需要充電時,一定要關掉工作電源(按下“O"為關),插上電源線,充電指示的黃燈開始閃爍,說明充電進入正常狀態。

10.當測試500kVA或630kVA的變壓器時,必須要對參比容量進行設置,因為500和630的變壓器處于阻抗電壓變換區,容量有交叉的可能性,為了避免誤判,必須對此參量進行設置。

上一篇:KDBBC-H 變壓器變比組別測試儀 技術參數

下一篇:KD-6018管線探測儀特點

在線咨詢 聯系方式 二維碼

服務熱線

021-51097529

掃一掃,關注我們

红杏AV综合AⅤ国产A999| 日本一XXX在线视频| 亚洲人模人样A区| 在线 无码 字幕 一区| 一本无码不卡| 91熟妇| 乱伦对白视频| 9A蜜桃久久久久久免费| xxx.18| 国产婷婷色综合AV性色AV| 久久久久欧盟成人激情视频| AV无码精品国产一区二区三区| 遇见未知的自己| 久久a级片| 国产无遮挡裸体免费视频| 欧美亚洲另类久久综合二区| 国产美女精品在线观看| 涩涩av| 人妻黑人ntr让人妻秘书闷绝| 国产精品老熟女色视频| 天天日天天搞| 山外人精品影院| 人妻日韩精品中文字幕公交车| 国产OL秘书在线| 视频亚洲专区| 久久综合狠狠| 日韩精品无吗一区二区三区| 玖玖sm| 97久久精品无码一区二区| 涩涩人妻在线91| 99久久精品日本一区二区免费 | 欧美一区二码三码| 殇情影院| www.6746.com.cn| 宁晋县| 国产女人18毛片水真多18精品| 少妇无码AV一区二区三区| 欧美熟妇xxx| 国产精品久久久久久久乐播| 看全色黄大色黄女片18免费| 亚洲av成人|