黑人狂躁女人高潮视频,水中色av,521大香蕉视频美女裸体视频,欧美成人A猛片在潘金莲

歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網站

返回首頁|聯系我們

技術文章您當前的位置:首頁 > 技術文章 > 二次負荷在線測試儀操作說明

二次負荷在線測試儀操作說明

日期:2021-05-09瀏覽:1193次

二次負荷在線測試儀操作說明

 二次負荷在線測試儀,提供PT、CT二次負荷測量,電壓、電流、相位頻率、有功、無功、視在功率、功率因數等個電氣量的測量。

一  操作說明

       1.按鍵使用方法

       “0”~“9”鍵使用時只需按一下,就可將數字輸入;下半部“A”~“Z”的26個英文字和的特殊字符使用時,從左至右分別連著按一下、二下、三下、四下、五下,就可將這些英文字和特殊字符輸入。在輸入時因考慮輸入穩定,所以響應較慢,請輸入一位后,稍等一下,顯示后再輸下一位。如果該位輸錯了,只須按“ ↑”鍵,退回前一位后重輸即可。

       “上頁”、“下頁”是在屏幕翻頁時使用, “取消”、“確定”、“復位”鍵在下面操作步驟中說明使用方法

       2.主界面介紹

       主界面由8個系統組成。

       a.CT負荷:在該菜單中可以測試CT二次負荷。

       b.PT負荷:在該菜單中可以測試PT二次負荷。

       c.數據瀏覽:對存儲的數據進行瀏覽,刪除等管理。

       d.系統設置:可以設置和改變系統的時間、液晶顯示的對比度。

       e.系統幫助:在該項中可以查看各種幫助信息。如接線圖、系統介紹、故障處理、等等。

       f.廠家設置:該設置不對用戶開放,主要由廠家設置一些初試出廠數據。

       3.CT負荷測試全過程介紹

       1).接線圖

       2).開始測試

       開機,按任意鍵進入主菜單,選擇CT負荷,確定鍵進入。儀器就開始實時測量。界面如下圖所示,各項參數簡介如下。

       —I:CT二次電流

       —R:CT二次負荷中的電阻分量

       —X:CT二次負荷中的電抗分量

       —COSφ:根據R,X算出的功率因數

       —U:

       —Sn: (Ie為額定電流1A或5A)

       —φ:根據COSφ算出二次負荷電流電壓之間的角度

       測試過程中,如果需要存儲,輸入用戶編號后,光標移動到存儲,按確定鍵即可。

       3).測試結束

       關機,拆線。

       4).如需要瀏覽保存數據,進入數據瀏覽即可。(與壓降數據瀏覽相同的操作步驟)

       4. PT負荷測試全過程介紹

       1).接線圖

       2).開始測試

       開機,按任意鍵進入主菜單,選擇CT負荷,確定鍵進入。儀器就開始實時測量。界面如下圖所示,各項參數簡介如下。

       —U:PT二次電壓;

       —G:PT二次負荷中的電導分量;

       —B:PT二次負荷中的電納分量;

       —COSφ:根據G,B算出的功率因數;

       —Sn:(Ue為額定電壓100V、150V、100/3或100/等。

       —φ:根據COSφ算出二次負荷電流電壓之間的角度。

       測試過程中,如果需要存儲,輸入用戶編號后,光標移動到存儲,按確定鍵即可。

       3).測試結束

       關機,拆線。

       4).如需要瀏覽保存數據,進入數據瀏覽即可。(與壓降數據瀏覽相同的操作步驟)。

二.整檢裝置檢測該儀器的方法

       1.CT二次負荷阻抗檢定

       1).CT二次負荷阻抗檢定接線圖

       2).開始檢定

       具體測試和CT二次負荷測試*一樣。

       2. PT二次負荷導納檢定

       1). PT二次負荷導納檢定接線圖

       2).開始檢定

       具體測試和PT二次負荷測試*一樣。

三.注意事項

       1. 電壓互感器二次回路壓降的測試,一般均在實際負荷運行情況下現場帶電進行,為此必須嚴格執行《電業安全規程》(電力線路部分)有關內容。

       2. 電壓互感器二次回路嚴禁兩點接地,以防電壓互感器二次側短路而損壞設備。

       3. 使用前應先用絕緣電阻表(或萬用表)檢查專用測量導線各芯之間的絕緣是否良好,線是否良好接通,各接線頭與導線接觸是否牢固完好。

       4. 測試完壓降后,如需要測試二次負荷,必須要拆線后換上測試負荷的專用線才能測試負荷。

       5. 儀器不要被雨淋濕,不要受重壓。

       6.出現問題,請勿自行打開儀器,否則可能不能享受包修服務。

       7.如果出現數據長時間顯示為******,請復位儀器重新測量。

四.常見故障處理

       1.開機后沒有顯示:

       處理辦法:電池電量不足?外接充電器工作,如果仍然不能工作,請立刻停止使用,聯系廠家。

       2.測試過程中,出現接線錯誤提示:

       處理辦法:接線是否正確?接線是否牢靠?線路本身是否有接觸不好的地方(如保險絲,接線柱等)。

       3.負荷過程中出現負荷為負的情況:

       處理辦法:請將鉗表反方向后重測。

上一篇:電纜識別儀工作原理及測試準備

下一篇:二次負荷在線測試儀的基本簡介

在線咨詢 聯系方式 二維碼

服務熱線

021-51097529

掃一掃,關注我們

精品一区二区三区免费播放| 韩国无遮挡无删减免费软件| 国产v亚洲v天堂无码网站 | 欧美 国产 亚洲 另类| 西吉县| 亚洲综合五月婷婷av| 免费h视频| 不卡美女免费在线视频| 99中文字幕| 69欧美| 久久精品国产亚洲AV婷婷| 牛牛影视AV| 麻豆精品在线观看| 惠来县| 西乡县| 狠狠操夜夜操| 五月婷婷六月丁香激情综合 | 亚洲激情国产一区| 国产美女自慰在线观看| 婷婷丁香六月| 尤物A级毛片| 97色涩| 日韩福利电影无码| 高清欧美一区| 欧美日韩国产免费一区二区三区| 这里只有精品66| 另类欧美一区二区三区| 亚洲国产男同性恋在线无码| 欧美日本在线| 少妇被躁爽到高潮| 情久久久| 黄色视屏网站| 亚洲| 午夜精品久久久久久久久久久久| 少妇性饥渴A区无码免费| 欧美黄片小视频| 泸西县| 亚洲国在人成线| 一本久道中文在线| 中文字幕熟女人妻另类癖好| 国产精品无码一区二区在线观一|